Hallo,

 

Wenn der FI ausloest, dann kann zwar das Netzteil noch funktionieren, aber der Stromkreis ist nicht mehr in Ordnung. Ein FI loest aus, wenn die Strombilanz nicht mehr stimmt, heisst, es kann Spannung am Gehaeuse anliegen und ueber Schutzerde abfliessen! Vielleicht mal das Anschlusskabel wechseln, wenns nicht hilft: Neues Netzteil.

 

=> Fehlerstromschutzschalter

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo,

 

im Prinzip ist zwar schon alles geschrieben, aber hier noch meine Meinung:

 

Zunächst das Netzteil an einem anderen Fi-Schalter prüfen, da z.B. bereits ein Fehlerstrom vorliegt kann, der erst mit dem Netzteil zum Auslösen führt. In Stromkreisen mit FI ergeben sich manchmal seltsame Fehlererscheinungen. Ein Elektriker kann die Fehlerströme auch messen.

 

Wenn der Fehler am Netzteil liegt, sind nicht so viele Möglichkeiten. Wie bereits geschrieben, muss der Strom "verlohren gehen", d.h. über den Schutzleiter (Erde) abgeleitet werden. Dies kann durch fehlerhafte Isolierung oder durch Entstörglieder (wie beschriebene Kondensatoren), die mit dem Schutzleiter verbunden sind, geschehen. Da ich das Netzteil nicht kenne, kann ich wenig dazu schreiben. Ein geübter Elektroniker müsste den Fehler aber (auch ohne Schaltbild) finden.

 

Grüsse,

Chris

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Einfach ne VDE 0702 Prüfung mit z.B. Telaris 0701 oder anderem Tester machen. Dann hast du alle primärseitigen Werte vorliegen. Ist ja auch nach BGV und VDE in Deutschland zumindest jährlich vorgeschrieben.

 

Und wenn ein Fehler vorliegt: Netzteil tauschen (owohl der Fehler eigentlich nur im Entstörglied liegen kann), sollte Reparaturen ein Fachmann vornehmen.

 

Guten Supporrt bietet idR auch der Hersteller des technischen Gerätes!

 

Stefan

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original zu teuer, um es vom Hersteller zu beziehen, wenn der überhaupt noch Teile liefern kann.

Jedes normale Industrieschaltnetzteil mit den geforderten Spannungen, 5 Volt +/- 15 Volt läßt sich adaptieren, und die gibts im Industrierestpostenversandhandel für wenig Geld.

 

Die genauen Versorgungsspannungen (etwa ob noch 24 V bedürfen) müßte ich nachschauen, oder jmd. hier kennt die auswendig. Mit Alien Equipment bin ich nicht ganz so firm.

 

Stefan

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Jedes normale Industrieschaltnetzteil mit den geforderten Spannungen, 5 Volt +/- 15 Volt läßt sich adaptieren, und die gibts im Industrierestpostenversandhandel für wenig Geld.

 

 

Sisso, in unserer Cat 700 werkelt ein günstiges Halogenlampenschaltnetzteil aus dem Haustechnikvorrat. :wink:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Filmvorführer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen

  I accept

Filmvorfuehrer.de, die Forenmitglieder und Partner nutzen eingebettete Skripte und Cookies, um die Seite optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, sowie zur Ausspielung von externen Inhalten (z.B. youtube, Vimeo, Twitter,..) und Anzeigen.

Die Verarbeitungszwecke im Einzelnen sind:

  • Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
  • Datenübermittlung an Partner, auch n Länder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. Weiterführende Details finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.