  1. Funktionale Leistungsbeschreibung

    Projektdaten

    Projekt:                                        Weisshaus Kino

    PLZ / Ort:                                     50939 Köln

    Straße:                                        Luxemburger Straße 253

     

    Vergabedaten

    Art der Ausschreibung:                  Verhandlungsvergabe
                                                             Funktionalausschreibung

    Ausführungstermine:                    Juni 2024 – September 2024

     

    Auftraggeberdaten

    Auftraggeber                                OFF Kinobetriebs GmbH
                                                          Zülpicher Str. 24, 50674 Köln

    Leistungsverzeichnis:                    Energieversorgung Heizungs- und Lüftungsanlage
                                                             mit Wärmepumpenanlage Luft/Wasser (ATW)

     

    Angebotssumme:                                      …………………………… EUR

    zzgl. 19% Mehrwertsteuer:                               …………………………… EUR

    Angebotssumme brutto:                          …………………………… EUR

     

    INHALT

     

    1.      VORBEMERKUNGEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG

    1.1       Allgemeine Beschreibung er Baumaßnahme

    1.2       Termine

    1.3       Grundlagen der zu erbringenden Leistungen

    1.4       Dokumentations- und Revisionsunterlagen

    1.5       Vergütung

    1.6       Zahlungsplan

    1.7       Gewährleistung

     

    2.       VORBEMERKUNGEN ZU DER ORTSPEZIFISCHEN SITUATION

    2.1       Kino-Vorführbetrieb

    2.2       Lärmintensive Arbeiten

    2.3       Sicherung der Baustelle

     

    3.       VORBEMERKUNGEN, ALLGEMEINE MINDESTANFORDERUNGEN

    3.1       Terminabstimmungen

    3.2       Brandschutz

     

    4.       Herrichten und Erschließen

    4.1       Stromversorgung

     

    5.       Technische Anlagen

    5.1       Wärmeversorgungsanlagen

    5.2       Raumlufttechnische Anlagen

    5.3       Elektrische Anlagen, Kabel- und Leitungsverlegung, Potentialausgleich

     

    6.       Leistungszusammenstellung – Material und Arbeitszeiten

    6.1       Materialien

    6.2       Umrüstarbeiten Elektro

    6.3       Heizung, Umbau Heizverteiler

    6.4       Torluftschleier

    7.       Sonstiges

    7.1       Funktionsprüfung und Inbetriebnahme

    7.2       Dokumentation

     

    8.       ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN NACH GRUPPEN

    8.1       Pos. 6.1 Materialien

    8.2       Pos. 6.2 Umrüstarbeiten an der Haus-Elektro-Unterverteilung

    8.3       Pos. 6.3 Heizung, Umbau der Heizverteiler

    8.4       Pos. 6.4 Torluftschleier für Eingangstürbereich

    8.5       Pos. 7.1 Funktionsprüfung und Inbetriebnahme

    8.6       Pos. 7.2 Dokumentation

     

    1.              VORBEMERKUNGEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG

    1.1     Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme

    An wenigen Orten treffen sich so viele unterschiedliche Menschen wie im Kino. Dort finden Begegnung, soziale Teilhabe, Inklusion und Integration statt. Voraussetzung dafür sind gut geplante Gebäude und deren technischen Anlagen. In diesem Rahmen ist der Einsatz einer bivalenten Wärmepumpenanlage vorgesehen, bei welcher der Gesamtleistungsbedarf über eine Kaskadenschaltung abgedeckt werden soll.

    Hier angeboten werden soll die Erstellung eines betriebsfertigen, voll funktionsfähigen Wärmepumpenanlage, die in der Lage ist, dass gesamte Kino mit statischer Heizung und der vorhandenen Klimaanlag mit ausreichender Heizleistung zu versorgen. Die noch im Betrieb befindliche Öl-Brennwert-Heizanlage ist in das Hydrauliksystem der Heizanlage zu integrieren.        Die Stilllegung der Öl-Brennwert-Heizanlage ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.
    Das Gebäude (Fenster, Wände, Decke etc.) wir nicht verändert. Die anzubietende Leistung umfasst sämtliche Medienanschlüsse und notwendige Elektroarbeiten, um die Gesamtfunktion sicher zu stellen.

    Alle Leitungen sind auf Dichtigkeit zu prüfen und abzudrücken.
    Die Leistungen sind auszuführen nach den aktuellen technischen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellervorschriften sowie Verarbeitungsrichtlinien.

    Das Angebot dieses Leistungsverzeichnisses wird nicht ausschließlich nach dem preislichen Zuschlagskriterien bewertet.

    Objektbesichtigung

    Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten der Baustelle und der Anfahrtswege zu informieren, insbesondere hinsichtlich der Baustellenzufahrt. Nachforderungen aus Unkenntnis der Baustelle und ihren besonderen Gegebenheiten werden nicht anerkannt.

    Anlagen

    Die dem LV beigefügten Anlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung.

    Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen

    Der Bieter hat auf Fehler und Unklarheiten, die ihm bei der Kalkulation des Angebotes in den Angebotsunterlagen auffallen, spätestens mit Abgabe des Angebotes schriftlich hinzuweisen. Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten das Liefern und Montieren des Materials, wenn nicht im Text etwas anderes bestimmt ist.

    Baustelleneinrichtung

    Soweit nicht in gesonderten Positionen erfasst, ist das Liefern, Vorhalten und Entfernen der für die eigenen Leistungen notwendigen Baustelleneinrichtung einschließlich aller Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Hebezeuge, Aufzüge, Hilfskonstruktionen, Arbeitsgerüste und Sicherheitseinrichtungen in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
    Die Arbeitsstättenrichtlinien für Baustellen sind zu beachten.

    Abfall und Bauschutt

    Die Baustelle ist täglich aufzuräumen. Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt, soweit von den Leistungen des AN herrührend, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

     

    Stundenlohnarbeiten zum Nachweis

    Dürfen nur mit Genehmigung oder auf Anweisung des Auftraggebers oder seines Beauftragten ausgeführt werden.
    Die Arbeitsnachweise sind unaufgefordert arbeitstäglich, mindestens wöchentlich, dem Auftraggeber zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet vorgelegte bzw. nicht unterschriebene Arbeitsnachweise werden zur Abrechnung nicht anerkannt.

    Vertragsgrundlagen

    Mit dem Angebotspreis sind alle zur Errichtung der Gesamtanlage erforderlichen Lieferungen und Leistungen abgegolten, auch wenn sie nicht einzeln aufgeführt sind.

    Es wird ein Gewährleistungszeitraum von zwei Jahren (24 Monate) vereinbart.

    1.2     Termine

    Baubeginn: Juni 2024
    Als Fertigstellungstermin ist der 30. September 2024 angesetzt.

    1.3     Grundlagen der zu erbringenden Leistungen

    Planungsleistungen sind vom AN zu erbringen. Die Planungsleistungen umfassen sämtliche Leistungen, die in Ergänzung der hier vorliegenden Planung zur Erstellung der Gebäude notwendig und erforderlich sind.

    1.4     Dokumentations- und Revisionsunterlagen

    Die Dokumentationsunterlagen werden in DIN-A4-Ordnern als Handbuch mit Inhaltsverzeichnis und Registertrennblättern geordnet. Alle Beschriftungen sind in Maschinenschrift vorzunehmen.
    Grundsätzlich sind in diesen Unterlagen nur die Zeichnungen entsprechend den tatsächlichen Ausführungen sowie die eingebauten Teile und Systeme zu erfassen.

    1.5     Vergütung

    Die vom AN zu erbringende vertragliche Leistung wird gemäß seinem Angebot und Beauftragung abgegolten. Leistungen die erforderlich sind, um den Vertragszweck zu verwirklichen, sich aber erst nach Arbeitsbeginn als notwendig herausstellen, sind in Nachträgen zu erfassen.

    1.6     Zahlungsplan

    Der AN legt einen mit dem AG zu vereinbarenden Zahlungsplan vor.

    Die Zahlungen werden entsprechend des vereinbarten Zahlungsplanes freigegeben. Zahlungen für die Leistungen und Vorleistungen, die außerhalb der Baustelle erbracht werden, müssen dokumentiert werden.

    1.7     Gewährleistung

    Gewährleistungsfristen und ein Verzeichnis mit den Fristen erstellt der AN.

    Besonderer Hinweis:
    Um den vollen Umfang der Gewährleistung zu erhalten, ist die vorgeschriebene jährliche Wartung der Gesamtanlage durchzuführen.
    Nach Fertigstellung der Anlage übergibt der AN dem AG einen Wartungsvertrag über den Zeitraum der Gewährleistung (24 Monate).
    Der Wartungsvertrag ist vom AG zu beauftragen und Bestandteil der Gewährleistung.

     

    2.       VORBEMERKUNGEN ZU DER ORTSPEZIFISCHEN SITUATION

    2.1     Kino-Vorführbetrieb

    Vor Beginn der Arbeiten sind die jeweiligen Öffnungs- und Nutzungszeiten des Kinos zu ermitteln. Exemplarisch ist mit mindestens folgenden Betriebszeiten zu rechnen:

                Spielbetrieb Montag bis Freitag in der Zeit von ca. 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr

    Die Baumaßnahme erfolgt im laufenden Kino- und Vorführbetrieb und ist mit den Belangen des AN abzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass gegenseitige Störungen und Behinderungen erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine hohe gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich.

    2.2     Lärmintensive Arbeiten

    Stark lärmintensive Arbeiten müssen in Abstimmung mit dem AG ausgeführt werden.

    2.3     Sicherung der Baustelle

    Absturzsicherung als Seilsystem oder Einzelanschlagpunkte.
    Übergabe einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) an den Betreiber.
    Für das Absturzsicherungssystem sind die Prüfunterlagen mitzuführen.

    Anlieferungsfahrzeuge müssen mit höchster Vorsicht und grundsätzlich mit Einweisung fahren.

    Da während der Arbeiten – auch tagsüber – der Kinobetrieb weiterlaufen kann, sind höchste Sicherheitsanforderungen gestellt.

     

    3.       VORBEMERKUNGEN, ALLGEMEINE MINDESTANFORDERUNGEN

    3.1     Terminabstimmungen

    Maßnahmen zur Sicherung der abgestimmten Termine für Planung, Bau, Inbetriebnahme etc. gehören zu den Leistungen des AN.

    3.2     Brandschutz

    Geltende Brandschutzvorschriften sind nach dem aktuellen Stand zu gewährleisten.

     

    4.       HERRICHTEN UND ERSCHLIEßEN

    4.1     Stromversorgung

    Die Stromversorgung für die Baumaßnahme wird vom AG zur Verfügung gestellt. Eine separate Zählung erfolgt nicht.
    Die einzelnen Versorgungen der Baustellen-Teilbereiche müssen vom AN vorgenommen werden

     

    5.       TECHNISCHE ANLAGEN

    5.1     Dämmung / Isolierung von Rohrleitungen

    Alle Leitungen erhalten eine Dämmung mit Dämmstärke von 100%. Die Verteilleitungen werden mit Mineralwolle gedämmt.

     

    5.2     Raumlufttechnische Anlagen

    Die raumlufttechnischen Anlagen sind nach den Umschlussarbeiten auf Funktion zu prüfen.

    5.3     Elektrische Anlagen, Kabel- und Leitungsverlegung, Potentialausgleich

    Nach derzeitigem Planungsstand ist der nachfolgend aufgeführte elektrische Leistungsbedarf unter Berücksichtigung eines Gleichzeitigkeitsfaktors zu erwarten:      

    Die Kabel- und Leitungswahl richtet sich nach den Umgebungsbedingungen und Anforderungen.

    Die Elektroinstallation soll einschließlich der Zuleitungen in Kabelkanal oder Rohr „Aufputz“ installiert werden.

    Alle Kabelträgersysteme, Leitungssysteme und Versorgungsleitungen werden leitend mit den Potentialausgleichsschienen verbunden.

     

    6.       LEISTUNGSZUSAMMENSTELLUNG – MATERIAL UND ARBEITSZEITEN

    6.1     Materialien

    6.1.1    Hochtemperatur-Wärmepumpenanlage als Kaskadenanlage für Heizbetrieb Luft/Wasser
    70 kW, nur für den Heizbetrieb

    6.1.2    Hydrobox-Inneneinheiten für Kaskadenschaltung in Verbindung mit der Hochtemperatur-
    Wärmepumpenanlage

    6.1.3    Elektro-Warmwasserbereiter 6 kW

    6.1.4    LCD-Kabelfernbedienungen für Hochtemperatur-Wärmepumpenanlage

    6.1.5    Pufferspeicher für den Heizbetrieb einsetzbar, Speichergröße nach Anlagendaten ausgelegt,
    hierbei ist der Eintransport zu beachten.

    6.1.6    Auffang- und Rückhaltesysteme mit Flächenheizung, Aufstellung für Wärmepumpe mit
    Wannenabhängung

    6.1.7    Aufstelldämpfungssockel für Rückhaltesysteme und Wärmepumpe

    6.1.8    3/2-Wege-Umschaltventile elektrisch zur Systemumschaltung von bestehendem Heizsystem
    auf Wärmepumpenheizung, DN32/40, PN16, voller Querschnitt.

    6.1.9    3/2-Wege-Umschaltventile elektrisch zur Systemumschaltung von bestehendem Heizsystem
    auf Wärmepumpenheizung, DN40/50, PN16, voller Querschnitt

    6.1.10   Erforderliche Pumpenbaugruppen DN40/50 mit Wandhalter und Verteilerbalken

    6.1.11   Ausrüstung der Anlage mit der erforderlichen Regel- und Steuerungstechnik

    6.1.12   Arbeitszeiten für:

    -         Umbau der bestehenden Brennwertheizanlage, Einbindung für Not-Heizbetrieb an den Pufferspeichern

    -         Aufstellung und Montage der Anlagenkomponenten (Wärmepumpe, Hydrobox, Speicher, MAG etc.), feuerverzinktes Tragegestell für die Wärmepumpen mit Schallentkoppelung

    -         Anschlussarbeiten Wärmepumpe, Hydrobox, Fühler und Pumpen, Schmutzfänger, Entlüftungsgerät, MAG

    -         Verrohrung der Wärmepumpe, der Pufferspeicher, Pumpen, Ventile und Einbindung der Heizleitungen zur bestehenden Anlage

    -         Not-Aus-Schaltung an den Außeneinheiten der Wärmepumpe (Kaskade)

    -         Notwendige kältetechnische Verrohrung

    6.2     Umrüstarbeiten Elektro

    Die vorhandene Elektrounterverteilung im Haus ist so um- bzw. aufzurüsten, dass alle Komponenten der Wärmepumpenanlage zu betreiben sind.
    Es müssen Fehlerstromschutzschalter, Sicherungen und Zähler umgerüstet bzw. nachgerüstet werden.
    In die Einspeisung sollen SLS-Schalter und ein Überspannungsschutz vorgesehen werden.
    Der Außenbereich erhält eine separat mit einem Fehlerstromschutzschalter versehende Wartungssteckdose.

    6.2.1    Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)

    6.2.2    Zwischenzähler für die UV-Wärmepumpen

    6.2.3    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für Wärmepumpe und E-Heizung

    6.2.4    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für Außensteckdose

    6.2.5    Aufputz-Unterverteilungsgehäuse mit Türen

    6.2.6    Reihenklemmen, Automatenschiene und Verdrahtungsmaterial

    6.2.7    Elektroverkabelung zur Unterverteilung, Zuleitung zu den Wärmepumpen-Bauteilen
    (Wärmepumpe, Hydrobox, Temperaturfühler und Pumpen)

    6.2.8    Überspannungsschutz für 1-phasige und 3-phasige Stromkreise

    6.2.9    Arbeitszeiten für:

    - Umrüstung der Elektrounterverteilung sowie Einbau und Verdrahtung aller elektrischen
      Komponenten
    - Inbetriebnahme der gesamten Anlagenkomponenten

    6.3     Heizung, Umbau der Heizverteiler

    6.3.1    Aufnahme aller Heizkörper, Systemplanung der Lüftungsgeräte, Prüfung der
    Thermostatventile auf Mengeneinstellbarkeit für hydraulischen Abgleich, Einbau der notwendigen Teile für hydraulischen Abgleich

    6.3.2    Austausch der Thermostatventile an allen Heizkörpern gegen Thermostatventile mit
    Mengeneinstellung; Austausch der Heizungspumpe gegen Hocheffizienzpumpe

    6.3.3    Einbau eines Schlammabscheider mit Magne und Dämmung

    6.3.4    Einbau eines Luftabscheider mit Dämmung

    6.4     Torluftschleier (für Eingangstürbereich)

    Mit dem Torluftschleier wird eine unsichtbare Luftbarriere über dem Haupteingang zum Kino/Foyerbereich erstellt. Der Luftschleier soll den Innenbereich vom Auß0enbereich trennen.
    Die Bauart der Torluftschleieranlage ist dem Bedarf bei einem Personenverkehr anzupassen.
    Mit dem Torluftschleier soll Schutz vor Staub, Abgasen, Schadstoffen und/oder Insektenflug bei geöffneten Türen erreicht werden.
    Die gesamte Türfront ist mit einem Hochgeschwindigkeitsluftstrom abzudecken.
    Der Torluftschleier mit Heizung soll den Komfort der Personen bei durchschreiten der Luftbarriere erhöhen und gleichzeitig die gewünschte Temperatur im Eingangsbereich erhalten.

    Der Ausblaswinkel des Luftstromes soll die Wirksamkeit des Torluftschleiers erhöhen.

    Die Ventilatoreinheiten sind in EC-Technologie auszuführen. Die Ventilatorleistung ist variabel auszulegen.

    6.4.1    Torluftschleier in EC-Technologie, angepasst an den Leistungsbedarf der Türenfront im
    Eingangsbereich. Heizbetrieb mit PWW 60/40°C.

    - Wandkonsole
    - Schwingungsdämpfer
    - Befestigungs-Kit, Stahlseil mit Höheneinstellung
    - Magnetventil
    - Temperaturregler mit Anlagefühler, 3/2-Wege-Ventil
    - Control-Service-Kit, PCB mit Bedienteil (TFT)
    - Frostschutzsensoren/Frostschutzthermostate mit Kapillarrohr

    6.4.2    Arbeitszeiten für:
                - Vorbereitung zum Einbau der Torluftschleieranlage
                - Einbau der Anlage
                - Erstellung der heizseitigen Verrohrung
                - Elektrische Kabelverlegungen
                - Anschluss aller Komponenten
                - Inbetriebnahme der gesamten Torluftschleieranlage

     

    7.       SONSTIGES

    Alle Komponenten die notwendig sind, um eine – nach den Regeln der Technik – voll funktionsfähige Gesamtanlage zu erhalten, sind wie in den Positionen beschrieben zu berücksichtigen und zu kalkulieren.

    7.1     Funktionsprüfungen und Inbetriebnahme

    Eine systematische Funktionsprüfung und Inbetriebnahme sowie Einregulierung und Betriebsoptimierung ist durchzuführen bzw. gilt für die ersten 14 Monate der Nutzungszeit als vertraglich vereinbart.

    Es ist ein Wartungsvertrag über die Gesamtanlage ab Fertigstellung abzuschließen (siehe 1.7).
    Mit Abschluss des Wartungsvertrages gilt auch die vorgenannte Gewährleistungsdauer.

    7.2     Dokumentation

    Nach Abschluss der gesamten Arbeiten werden die technischen Unterlagen – wie unter 1.4 beschrieben – zusammengestellt und dem AG übergeben

     

    8.       ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN NACH GRUPPEN
              Angebotszusammenstellung, Leistungsbeschreibung

     

    8.1     Pos. 6.1 Materialien                                        …………………………… EUR

     

    8.2     Pos. 6.2 Umrüstarbeiten an der
    Haus-Elektro-Unterverteilung                          …………………………… EUR

     

    8.3     Pos. 6.3 Heizung, Umbau der Heizverteiler      …………………………… EUR

     

    8.4     Pos. 6.4 Torluftschleier für
    Eingangstürbereich                                         …………………………… EUR

     

    8.5     Pos. 7.1 Funktionsprüfung und
    Inbetriebnahme                                              …………………………… EUR

     

    8.6     Pos. 7.2 Dokumentation                                  …………………………… EUR

     

              Gesamtsumme netto                                    …………………………… EUR

     

              zzgl. Mehrwertsteuer 19%                             …………………………… EUR

     

     

              Gesamtsumme brutto                                   …………………………… EUR

     

     

  2. Es kann auch ein mechanisches Problem vorliegen: Beim Ernemann 15 wird die Tonschlaufe beruhigt indem der Film an eine gebremste Walze angedrückt wird. An der Andruckrolle befinden sich zwei Gummiringe, die gerne aus ihrer Nut rutschen. Auch die Feder im Schliesmechanismus kann verrutschen und nicht mehr ihre volle Kraft ausüben. Ich gehe davon aus, daß die Friktion der gebremsten Walze überprüft wurde.

     

    Good luck!

     

     

    Hallo

     

    habe seit kurzem Tonprobleme an der Ernemann 15 Bj 2000.

     

    Es äußert sich wie folgt: Dolby Digital Rate 6-7 teilweise nur Fehler. "Brummen in Dolby Sr Dolby A und Mono. Was könnte das sein???

     

     

    Vielen Dank

×
×
  • Neu erstellen...

Filmvorführer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen

  I accept

Filmvorfuehrer.de, die Forenmitglieder und Partner nutzen eingebettete Skripte und Cookies, um die Seite optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, sowie zur Ausspielung von externen Inhalten (z.B. youtube, Vimeo, Twitter,..) und Anzeigen.

Die Verarbeitungszwecke im Einzelnen sind:

  • Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
  • Datenübermittlung an Partner, auch n Länder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. Weiterführende Details finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.