Zum Inhalt springen

Öffentliche Ausschreibung PV Anlage Kinostar Bretten


Empfohlene Beiträge

Im Rahmen der Modernisierung und Errichtung einer PV Anlage, auf dem Flach- und Pultdach des Kinostar in Bretten, bitten wir um unverbindliche Angebotserstellung zur Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sowie zugehörigen Handwerks arbeiten und Abwicklung mit den zuständigen Behörden und Energieversorger.

 

Angebote bitte bis zum 15.12.2022 an die unten angegebene Adresse oder per E-Mail.

 

Link zur GAEB Datei:                               GAEB PV Kinostar Bretten

oder Anfrage über unser Mailadresse:  info@brewgreen-engineering.de

 

 

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis
 

Projekt:            Errichten einer PV-Anlage

Auftraggeber: Kinostar Bretten Am Gottesackertor 1  75015 Bretten
Erstellt von:    brewgreen-engineering GmbH
 

Vergabeart:   öffentliche Ausschreibung  
Angebotseröffnung:    Datum:    10/10/2022    Uhrzeit:    08:00 Ort:     

Ende Zuschlagsfrist:    Datum:    15/12/2022
Ausführungsfrist:    Beginn:    02/2022    Ende:    04/2022
 

Bieter:    

 

 

Summe netto:....................................EUR
zzgl. 19% MwSt: ...............................EUR
Summe inkl. MwSt: ..........................EUR

 

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Vorbemerkungen / Vertragstexte    3
01         Photovoltaik Anlage    12
01.01    Photovoltaische Module    12
01.02    Wechselrichter    13
01.03    Kabeln und Leitungen    16
01.04    Unterkonstruktion    17
02         AC Seite    20
02.01    Hauptschaltschrank    20
02.02    Batteriespeicher    22
02.03    Zubehör    23
02.04    Wartung    26
03         Lohnleistung und Miete Werkzeuge    27
03.01    Miete Werkzeuge    27
              Zusammenstellung (Ebene 2)    28
              Zusammenstellung    29

 

Allgemeine Baubeschreibung

Die Dächer der Gebäude werden mit ca. 120  Photovoltaik-Modulen mit einer Einzelleistung von 410 Wp (Watt Peak) belegt. Die maximale Gesamtleistung der Erzeugungsanlage beträgt ca. 50 kWp.Ertragsprognose PV-Generatorleistung bei 50 kWp Jahresertrag ca. 980 kWh/kWp.

Die Befestigungskonstruktion der Solarmodullen wird über ein hochfestes Alu-Profilschiene System ausgeführt. Die Ausführung erfolgt an einem Schrägdach mit Ziegelbelegung. Photovoltaik Unterkonstruktion für Pfannenziegel, Tondachziegel oder Betondachsteine. Mit den flexibel einstellbaren Edelstahl Dachhaken. Umfangreiches Montageschienensortiment, für unterschiedlichste Lastfälle. Universelle Modulklemmung (30-42 mm). Vertikale Modulausrichtung, mittels Kreuzverbund Horizontale Montage der Module. Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 9. Lastannahmen gemäß EUROCODE 1. 
Flachdach Photovoltaik-Montagesystem für die doppelseitige Aufständerung der Module mit einem Neigungswinkel von 10° und Klemmung an der kurzen Modulrahmenseite. Ballastiertes System ohne Dachdurchdringung, aerodynamisch optimiert und im Windkanal getestet. Eignung für Flachdächer bis 3° Dachneigung mit Folien- oder Bitumeneindeckung sowie auf Beton, Kies- oder Gründächern; ohne Dachdurchdringung, ballastiert. Mit zusätzlicher Festanbindung > 3° bis 5° möglich. Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 9.

Lastannahmen gemäß EUROCODE 1.

Sonderzubehör:

[ ] Potenzialausgleich

[ ] kompatible Kabelführung
[ ] Zubehör Festanbindung
Die Wechselrichter vom Hersteller Huawei Technologies werden auf dem Dach, in unmittelbarer Nähe der Module montiert. Die von der Anlage erzeugte Energie wird mittels Einspeisezählern gezählt. Er ist direkt mit den Wechselrichtern verbunden. Der Zweirichtungszähler misst die an das Netz abgegebene und die vom Netz bezogene Leistung. Beim angeschlossenen Netz handelt es sich um ein 400/230V 50Hz-System mit einem Leistungsfaktor von cos(f) = 0,9 muss einstellbar gewählt werden. 
gelesen und anerkannt:


...................................................
...................................................
Ort / Datum                                      Stempel / Unterschrift d. Bieters


- Verteiler für Wechselrichter, Kabelrinnen, Dachdurchführen, Blitzschutzvorbereitung an UK-Gestell

- Starkstromleitungen, Hauptverteilung, Anbindung NSHV
- Inbetriebnahme der kompletten Anlage, Betriebsbereite Übergabe der gesamten Anlage.

- Alle Unterlagen nach VDE AR 4105 einreichen an Energieversorger Netzbetreiber Zertifizierungsstelle Dokumentationsunterlagen

  Alle Funktionen geprüft Verteiler und Schaltschrankpläne an Kunden übergeben. Revisionen durchgeführt                                                Netzeinspesemanagement geprüft und mit dem EVU alle funktionen getestet und protokolliert Zertifizierung nach VDE AR 4105 abgeschlossen PV-Anlage ist komplett funktionstüchtig und erzeugt Strom im Hauptnetz der Kundenanlage Stresstest durchgeführt. (2Tage/10 Std. fehlerfreie Funktion) Abnahme der gesamten Anlage, Übergabe der kompletten Dokumentation Anlage speist mit geplanter Leistung ins öffendliche Netz ein.

 

gelesen und anerkannt:


...................................................
...................................................
Ort / Datum                              Stempel / Unterschrift d. Bieters


Allgemeine Vorbemerkungen

Angebotsbearbeitung

Für die einzelnen Anlagenteile sind auf der Textgrundlage der Leistungsbeschreibung die technischen Daten auszuweisen und das Fabrikat sowie der Typ anzugeben, sofern nicht bindend vorgegeben. Es sind nur normgerechte und aus gängigem, laufendem Herstellungsprogramm stammende Bauelemente zu verwenden, die noch mindestens 5 Jahre nach Schlussabnahme der haustechnischen An- lagen erhältlich sind. Allgemeine Ausführungsfestlegungen (Objektschutz) Der Unternehmer haftet für alle von ihm gelieferten und eingebauten Werkstücke gegen Beschädigungen oder Verschmutzungen aller Art bis zur Schlussabnahme seiner Leistung durch die Bauleitung. Dies berührt nicht die Bestimmungen der VOB hinsichtlich der Gewährleistung. Behördliche und sonstige Abnahmeprüfungen Der Auftragnehmer sichert zu, bei Anlagen und Anlagenteilen, die gemäß der Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien einem Genehmigungs- und Abnahmeverfahren unterliegen, das Verfahren termingerecht zu beantragen und einzuleiten. Dies gilt für die Genehmigung, Abnahmeprüfung sowie den Nachweis der Einhaltung der Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien für Ausführung, Betrieb und Gebrauch solcher Anlagen und Anlagenteile durch:

Erlaubnis-, Zulassungs- und Aufsichtsbehörden, Technische Überwachungsorganisationen, örtliche zuständige Dienststellen für Ver-und Entsorgung, Verband der Sachversicherer (VDS). Die Einleitung des jeweiligen vorgeschriebenen Verfahrens erfolgt durch die vom Auftragnehmer erstellten Genehmigungs- und Prüfanträge vor Montagebeginn. Die Gebühren für die vorgeschriebenen Genehmigungen und Abnahmeprüfungen durch den TÜV, VDS und sonstigen Sicherheitsüberwachungsorganisationen trägt der Auftragnehmer. Diese sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Prüfzeugnisse etc. sind zur Verfügung zu stellen. Nebenleistungen:

Folgende Leistungen sind über die in VOB Teil C erfassten
Nebenleistungen hinaus Bestandteil der vertraglichen Leistung:

Anfertigen aller Montagepläne und Detailzeichnungen sowie nach Fertigstellen das Anfertigen der Revisionsunterlagen in der geforderten Zahl. Angaben aller Daten für bauseits zu erstellende Anschlüsse, wie Elektroanschlüsse. (Wenn notwendig sind Schaltschemen anzufertigen). Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die anderen fachlich Beteiligten alle erforderlichen Angaben über Leistungen in entsprechender Form erhalten, die diese in ihren Ausführungsarbeiten zu berücksichtigen haben. Die Mitteilungen haben so rechtzeitig in schriftlicher Form zu erfolgen, dass andere Firmen keine Behinderung in ihren Arbeiten anmelden können. Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich der Geräte, Werkzeuge und dergleichen. Einregulierung und Inbetriebnahme der gesamten Anlage sowie Einführung und Anleitung eines Vertreters der Bauherrschaft zum Bedienen der
Anlage. Für alle vorgenannten Nebenleistungen erfolgt keine gesonderte Vergütung. Bauführung Für die Montage ist ein verantwortlicher bauleitender Monteur vor Montagebeginn zu benennen. Ein Austausch ist nur im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber zulässig. Leistungen durch den AN: Herstellen von Fundamenten, Bodenkanälen, Bohrgräben usw. Das Schließen aller Aussparungen. Hierbei ist der Auftragnehmer verpflichtet, ob auch alle Aussparungen und Schlitze so verschlossen sind, dass die Einrichtungsgegenstände einwandfrei aufgestellt werden können und die Schallschutzmaßnahmen an den Installationen den Forderungen entsprechen. Alle notwendige Durchdringungen werden von Auftragnehmer hergestellt. Alle erforderliche Brandschottungen werden vom Auftragnehmer fachgerecht ausgeführt. Nachstemmen von vorhandenen Schlitzen und Aussparungen sowie kleine Anschlussaystemarbeiten sind vom Auftragnehmer auszuführen und werden dementsprechend fachgerecht verschlossen. Die Zählerlieferung erfolgt durch den regionalen Energieversorger. Die Kosten der Zähler gehen zu Lasten des Bauherrn. Ausführungsplanung Der Auftragnehmer muss im Rahmen der Ausführungsbearbeitung alle notwendigen technischen Leistungen erbringen, die zur fachlich einwandfreien Erstellung der Anlagen erforderlich sind.

Dies sind im Folgenden:

Aufstellung sämtlicher Bedarfsberechnungen für die Anlagendimensionierungen, insbesondere Angaben zur Bemessung der
elektrischen Kabel und Leitungsanlagen im Gebäude, sowie Anschlusswerte und alle sonstigen Angaben, die die Nebengewerke benötigen. Erstellen der Montagepläne und Detailpläne, wobei die Anlagenteile maßstäblich darzustellen sind. Montageunterlagen für den Bereich Elektro-MSR-Technik:

Die Anlagenschemata sollen die zusammenhängende Funktionsdarstellungen der Anlagenteile unter Angabe der Soll-Werte, Leistungen und Funktionsabhängungen ausweisen. In den Kabellisten sind die Leistungs- und Steuerkabel mit Leistungsangaben, Adernzahl und Art, Start- und Zielortkennzeichnung sowie Stromkreis- bezeichnungen auszuweisen.

Generell ist zu beachten:

Es sind nur deutsche Bezeichnungen zu verwenden. In den Zeichnungen sind nur genormte Symbole zu verwenden. Die zu erstellenden Unterlagen sind nach Vorgaben des Auftraggebers einheitlich zu beschriften, fortlaufend zu nummerieren und vom AN zu unterzeichnen. Die Unterlagen müssen den vereinbarten Verteilerschlüssel ausweisen. Geänderte Unterlagen sind kenntlich zu machen und mit Index zu versehen. Die baulichen Gegebenheiten, wie Lage und Größe der Aussparungen, Technikräume, Raumaufteilungen, Anordnungen von Einrichtungsgegenständen müssen bei der Montageplanung berücksichtigt werden. Alle Montagepläne müssen vor Montagebeginn 3-fach rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden. Es darf nur nach genehmigten Plänen gearbeitet werden. Die entsprechend der Koordination mit anderen Gewerken benötigen Montageunterlagen verteilt der AN selbst nach Erfordernis. Montageunterlagen Folgende Montageunterlagen des AN sind der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben: Montage- und Detailzeichnungen als Prüfexemplare, Grundrisse,

Maßtab:1:50 Detailzeichnungen für Zentralen, Schächte, Funktionsschemata und Fließbilder. Bezeichnung und Kennzeichnung

Die Anlage ist so zu beschildern, dass jederzeit eine einwandfreie Bedienung, Wartung und Kontrolle möglich ist. Dies gilt auch für alle elektrischen Geräte und Regler, einschl. der Einbaugeräte im Schaltschrank, wie Schütze, Regler, etc. Hierfür gelten bedeutend die Normen DIN 2403, 4066 und 825. Brandschutzbedingungen Die Leistungen und Lieferungen des AN müssen den Forderungen er
zuständigen Brandschutzbehörde und den einschlägigen DIN-Normenentsprechen. Die als Brandschutzsicherung erforderlichen
Einbauten sind als solche eindeutig zu kennzeichnen. Hinweisschildermüssen auf den Einbauort hinweisen. Prüfzeugnisse sind
den Revisionsunterlagen beizufügen. Allgemeine Ausführungsbedingungen Die Anordnung der Anlagenteile ist so zu wählen, dass eine gute Zugänglichkeit zu den zu bedienenden Anlagenteilen, eine leichte gefahrlose Bedienbarkeit sowie gute Ablesbarkeit aller Messinstrumente gewährleistet ist und ferner ausreichenden Platz zur Durchführung von Reparaturen und zum Ausbau von Teilen zur Verfügung steht. Die Mindestgröße und -lage von bauseits  vorgegebenen Öffnungen für die Einbringung und Auswechselung von Anlagenteilen müssen vom AN geprüft werden.

Trassenführungen: Kabeltrassen sind an der Fassade mit UV-Beständiger Kabelführung nach unten bis zur Übergabe zu der Einspeisung durchzuführen. Funktionsprüfungen Zum Einstellen der Gesamtanlage hat der AN alle erforderlichen Fach-
und Hilfskräfte sowie Werkzeuge und Messgeräte zu stellen. Die Regelungsanlagen sind unbedingt vom Fachpersonal einzustellen.
Provisorische Anschlüsse sind nicht gestattet. Über die Einstellungen sind Protokolle anzufertigen. Es sind Strom- und Spannungsmessungen zum Nachweis der geforderten Leistungsdaten, mit geeichten Messgeräten unter Beisein eines Vertreters
des AG und AN durchzuführen. Über die erzielten Messergebnisse ist ein Protokoll abzufassen. Elektroanschluss Der AN muss ein Elektro-Gesamt über Sichtsschaubild zur Verfügung stellen. Dieses Schaltbild muss genaue Angaben über Art Leiterzahl und Querschnitt der zu verlegenden Elektroleitungen aufweisen. Ferner muss es die genauen Montageorte der anzuschließenden
Geräte beinhalten. Anhand dieser Schaltbilder werden die erforderlichen Elektroleitungen vom ausführenden Elektro-Unternehmen verlegt. Das Anschließen der Geräte an diese Leitungen ist Sache des AN. Er haftet auch für die richtige Funktion der elektrischen Teile seiner Anlage. Sämtliche elektrischen Anlagen sind unter  Berücksichtigung der VDE-Bestimmungen auszuführen. Die Anschlussbedingungen des jeweils örtlich zuständigen EVU sind zu beachten. MSR Leitungen mit verschiedenen Spannungen, sind verschiedenfarbig zuverlegen. Für die dauerhafte, griffbereite Aufbewahrung eines Satzes auf DIN A4 gefaltete Schaltpläne im
Schaltschrank an geeigneter Stelle zu sorgen. Der Schaltschrank ist vollständig verdrahtet auszuführen. Das Gehäuse ist in transportfähigen Teilen anzuliefern und an den hier für vorgesehenen Platz betriebsfertig zu montieren. Alle Klemmleisten sind als Schaltanlagen-Reihenklemmen auf Tragschienen in Krichstromfester Ausführung auszuführen. Die einzelnen Reihenklemmen
sind dauerhaft zu beschriften, die ankommenden und die abgehenden Adern sind mit den Zielbezeichnungen zu versehen. Die Verdrahtung zu schwenkbaren Schaltschranktüren ist nur mit flexiblen Leitungsmaterial auszuführen. Alle elektrischen Anlagen und Verkabelungen zwischen den Gewerkeschaltschränken und den elektrischen Kraftabnahmen sowie den Steuer und Regelorganen, müssen unter Berücksichtigung der neusten VDE-Bestimmungen ausgeführt werden. Hierzu gehört insbesondere: VDE 100 Errichten von Starkstromanlagen bis 1.000 V VDE 108 Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in baulichen Anlagen
VDE 0190 Schutzmaßnahmen und Potentialausgleich VDE 0875 Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen

Abnahmeprüfung Bei der Abnahmeprüfung hat der AN den Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung seiner Leistung zu erbringen. Für die Abnahmeprüfung ist das erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den notwendigen Geräten, Werkzeugen und Hilfsmitteln bereitzuhalten.

ie Abnahmeprüfung besteht aus:

Vollständigkeitsprüfung Funktionsprüfung, wobei die Funktionen vom AN vorzuführen sind -Funktionsmessungen, soweit lt. separater LV-Position besonders vereinbart. Vorbereitung zur Abnahmeprüfung Der AN prüft und bestätigt die Vollständigkeit seiner Leistung und meldet dies unaufgefordert dem AG rechtzeitig vor der Abnahmeprüfung an. Er überzeugt sich, dass die Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungenordnungsgemäß arbeiten. Die vom AN zu liefernden Wartungen und Bedienungsunterlagen sind vollständig zu übergeben einschl. Protokoll über die Einweisung des Wartungs- und Bedienungspersonals. Revisionsunterlagen Als evisionsunterlagen sind vom Auftragnehmer in 3-facher Ausfertigung, 14 Tage vor der Abnahme der Bauleitung zu übergeben:

Bestandszeichnungen komplett, farbig angelegt sowie vermasst, mit allen während der Bauzeit eingetretenen Veränderungen und Korrekturen. Werkstattzeichnungen mit allen Maßeintragungen. Technische Berechnungen Schematische Darstellung der Anlage
Stromlaufpläne Mess- und Prüfprotokolle Bedienung und Wartung Die Bedienungs- und Wartungsanweisung ist in 3-facher Ausfertigung zu liefern. Der Wartungsumfang ist in einer Inspektionstabelle mit Angabe einer Teileliste und entsprechenden Intervallen aufzulisten. Die Bedienungs- und Wartungsanweisung soll Aussagen, entsprechend folgender Gliederung, machen:

Anlagenbeschreibung: Anlagencharakterisierung - mit Ortsbestimmung Garantiewerte Betriebsdaten Installationsdaten Anlagenspezifische Merkmale Bestandsliste Durch den AN zu gewährleisten: -Bedienungsanweisung-Wartungsanweisungen
-Ersatzteilaufstellung

 

gelesen und anerkannt: ...................................................


Ort / Datum                     ...................................................
                           

Stempel / Unterschrift d. Bieters

 

Technische Vertragsbedingungen

Die Ausführung dieser Leistung und die Auftragsabwicklung erfolgt auf Grundlage der VOB Teil B und VOB Teil C, in der Fassung des
Vertragsabschlusses. Im Weiteren gelten:

  • Unfallverhütungsvorschriften
  • Auflagen der Gewerbeaufsicht
  • Arbeitsschutzgesetz
  • Arbeitsstättenverordnung
  • Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung

Ergeben sich aus vorherig genannten Vorschriften Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert aufgeführt sind, so sind diese  Leistungen als Nebenleistungen in die Angebotspreise einzurechnen. Für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind alle einschlägigen Bestimmungen, Richtlinien und Vorschriften jeweils in der neusten Fassung zu beachten. Normen, Richtlinien und Vorschriften Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung der Leistungen die geltenden Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Vorschriften in der jeweils neusten Fassung einzuhalten, wie z.B. (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): DIN- und EU- Normen (Deutsches Normwesen und EU-Normwesen) Allgemein anerkannte Regeln der  Technik VOB, Teil C Richtlinien (VDI, VDE, DVGW, etc.) LüAR gemäß dem entsprechenden Bundesland - aktuelle Fassung Bundes-Immissionsschutzverordnung 27. BImSchV Bundes-Immissionsschutzes (BImSchG) Abfallgesetz und Verpackungsverordnung Arbeitsstättenrichtlinien Energieeinsparverordnung (EnEV) Entsprechende Landesbauordnung Auflagen der Verbände Sicherheitsregeln, Merkblätter und Richtlinien der Bauberufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften (insbesondere UVV 4.7) Herstellervorschriften, Verarbeitungsrichtlinien, Vorschriften, Montage- und Verlege Anleitungen Die Anlagen sind nach den einschlägigen Richtlinien und Vorschriftenneuester Fassung zu errichten. Während der Neuinstallation ist beim Einsatz von Schneid- und Schweißbrennern besondere Vorsicht walten zu lassen. Vor Verlassen der Baustelle sind die Räume, in denen tagsüber Schneid- und Schweißarbeiten ausgeführt wurden, nochmals von einer verantwortlichen Person auf eventuelle Schwelbrände zu kontrollieren.

 

Gelesen und anerkannt:


...................................................
...................................................
Ort / Datum                                       Stempel / Unterschrift d. Bieters

 

01    Photovoltaik Anlage
01.01          Photovoltaische Module
01.01.0010 Solar-Module Mono

                   Zellentyp:  monokristallin/Typ N
                   Abmessungen (L x B x H):  1.940 mm x 1.048 mm x 35 mm
                   Gewicht: 19,7 kg
                   Maximale Leistung:  405 oder 410 Wp
                   Garantie:  min. 12 Jahre

                   Zertifizierungen:
                   IEC 61215-1/-1-1/2:2016
                   IEC 61730-1/2:2016
                   IEC 61701 : 2011 Severity 6 (Salznebelprüfung)
                   IEC 62716 : 2013 (Ammoniakprüfung)
                   OHSAS 18001
                   ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001


                   Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.

 

120 St        
Summe 01.01    Photovoltaische Module

        
01.02            Wechselrichter
                     *** Ausführungsbeschreibung 4
                     Inverter
                     Die Wechselrichter werden in einem freistehenden Alu-Profilschienensystem eingesetzt und befestigt. Zur zusätzliche

                     Absicherungen von Sog- und Windkräften wird eine Verbindung von Wechselrichtergestelle zur Profilwand hergestellt.

                     Die Kabel.- u. Leitungsführung zum PV-Zentralschaltschrank erfolgt über die Fassade Rückseite Gebäude

                     (Höhe ca. 22m). Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit

                     montieren.

 

01.02.0030 Wechselrichter 3 Phasig
                    Wechselrichter

                    3-phasiger WR mit 44.000VA Leistung
                    4 unabhängige MPP Tracker
                    8 DC-Anschlüsse
                    Wirkungsgrad bis zu 98.7%
                    Kommunikation per WLAN / Ethernet & 2G/3G/4G (optional)
                    Kostenlose Anlagenüberwachung mit Fusion Solar
                    RS485 für Smart Power Sensor u. Smart Logger
                    Anschluss für Rundsteuerempfänger DC MBUS Kommunikation für Smart Optimierer Integrierter AC und DC

                   Überspannungsschutz TYP II
                   Integrierte PID-Recovery
                   Konvektionskühlung
                   Schutzart IP66

                   Typ II-Ableiter für DC & AC


Alle Daten und Fakten aktuell und kompakt für Sie zusammengefasst.


                  Betriebstemperaturbereich: -25 ~ +60 °C
                  Relative Betriebsfeuchtigkeit: 0 % RH~100 % RH
                  Betriebsho¨he: max. 4.000 m
                  Kühlung: Konvektionskühlung
                  Gewicht (mit Montageplatte): 43 Kg
                  Geräuschentwicklung: < 46 dB
                  Abmessungen: 640 x 530x 270 mm
                 DC-Anschluss: Stäubli MC4
                 AC-Anschluss: Kabelschuhe auf Anschlussbolzen M8
                 Schutzart (nach IEC 60529): IP66
                 Topologie: Transformatorlos
                  Energieverbrauch nachts: = 5.5 W
                  DC MBUS-kompatibler Optimierer: SUN2000-450W-P


                  Max. Eingangsspannung1: 1.100 V
                  Max. Strom pro MPPT: 26 A
                  Max. Kurzschlussstrom pro MPPT: 40 A
                  Startspannung: 200 V
                  MPPT-Betriebsspannungsbereich2 : 200 V bis 1.000 V
                  Nenneingangsspannung: 600 V
                  Anzahl der MPP-Tracker: 4
                  Max. Anzahl der Einga¨nge pro MPPT: 2

                  Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des
                  Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 St  

     
Summe 01.02    Wechselrichter      

 
01.03      Kabeln und Leitungen
               *** Ausführungsbeschreibung 3


01.03.0010 SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
                   Die SOLARFLEX®-X wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Für direkte Erdverlegbarkeit geeignet.                                       Empfehlung: Verlegung im Rohr. Für eine dauerhafte Verlegung im Wasser nicht geeignet.Leitung für PV-Systeme nach

                   EN 50618
                   Temperaturbereich: von - 40°C bis +90°C 

                   zulässige Betriebstemperatur am Leiter: +120°C

                   Nennspannung  : AC 1,0/1,0 kV        DC 1,5/1,5 kV
                   höchstzulässige Gleichspannung:   1,8 kV
                   Zulassungen: EN50618 / TÜV

                   Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.

1 psch        
Summe 01.03    Kabeln und Leitungen  

     
01.04             Unterkonstruktion
                      *** Ausführungsbeschreibung 2
                      Die Unterkonstruktion: Diese ist aus hochwertige Aluminiumrahmen hergestellt. System mit bauaufsichtlicher Zulassung Extrem niedrige                              Flächenlast und Dachanbindung ohne Dachdurchdringung Geringe Ballastierung durch konsequente Aerodynamische Optimierung der                                  Konstruktion Optimale Lastverteilung und -Einleitung durch 115 mm breite Bodenschiene auch für Dacheindeckungen mit geringer

                      Druckfestigkeit geeignet Nach deutschen und US-Normen unabhängig getestete Windsicherheit Kürzeste Montagezeit dank weniger                                    Bauteile, Klick-Verbindungen und nur einem benötigten Werkzeug Moosgummi-Pads (weichmacherfrei) zum Schutz der Dachhaut fest am   

                     System vormontiert Gewährleistung der Dachentwässerung Optimierte Hinterlüftung für maximalen Energieertrag Ideale Kabelführungen mit 

                     Kabelkanalabdeckungen und Edgeclips Integrierte Absturzsicherung optional

 

01.04.0010 Montagesystem
                   S:FLEX LEICHTmount RAIL 2.0 S/EW

                   Die ballastarmen Flachdach-Montagesysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Aerodynamisch, leicht und auch ohne                                           Dachdurchdringung montiert absolut windsicher: Das S:FLEX LEICHTmount RAIL Befestigungssystem für gerahmte PV-Module ist die ideale                         Lösung für Flachdächer (bis maximal 5° Neigung) - auch mit niedrigen Traglastreserven. Beide Versionen, sowohl das System S für die                                 klassische Südausrichtung, als auch die Variante EW für die maximale Flächennutzung durch Ost-West-Belegung, stehen für besondere

                   Wirtschaftlichkeit. Durch die wenigen vor konfektionierten Bauteile, die sich zum größten Teil per Klick leicht und sicher verbinden lassen, wird

                   die Montage  einfach, effizient und schnell. Kein aufwändiges Messen, kein Bohren auf dem Dach. Neben den breiten Auflageflächen                                     und den dicken, vormontierten Moosgummi-Pads der Unterkonstruktion bedeutet dieser Verzicht auf Bohrschrauben, scharfkantige Bauteile

                   und Werkzeuge zusätzlichen Schutz - selbst für die empfindlichste Dachhaut Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters

                   Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
120 St    

    
01.04.0020    Gestell und Überdachungen für Wechselrichter
                       Gestell in Ausführung Metall/Alu. (wetterbeständig) mit der notwendigen Tragekraft von 100 kg aufzunehmen.                                         Auslegung u. Absicherung gegen Sog.-/ Windkräfte


                       Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.

1 psch        

 

01.04.0030 Unterkonstruktion PV Anlage (Ballastierung)
                    Gewicht pro Ballastierungsblock:     ca. 10 kg
                    Anzahl Ballastierungsblöcke:         110
                    Ballastierungsgewicht:             1100 kg
                    Gewicht Montagegestell inkl. Module:      789 kg
                    Systemgewicht total:             1889 kg

                    Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch        


01.04.0040 Bautenschutzmatten
                    Schaumstoff 991-2252 EGW

                    Polyolefin-Schaumstoff, einseitig selbstklebend, einseitig mit antirutsch Eigenschaft. Besonders geeignet als Unterlage                        unter die Gestelle von aufgeständerten Solaranlagen, insbesondere auf Flachdächern. Moosgummi-Pads (11 mm) zum                          Schutz der Dachhaut und vor Weichmachermigration fest am System vormontiert. Fabrikat gleichwertig oder besser.

                    Komplett liefern und betriebsbereit montieren.

140 St  

     
Summe 01.04    Unterkonstruktion        
Summe 01    Photovoltaik Anlage 

       
02    AC Seite
02.01          Hauptschaltschrank
02.01.0010 Wandlermessschrank
                    FR23W2 Wandlermessschrank bis 400 () A nach TAB  und gleiche Standverteiler IP55, Schutzklasse I, Farbe RAL 7xxx

                    - Wandler Beistellung VNB
                    - Anlagen mit zusätzlichen Trennleisten im Zu- und/oder Abgang

                    Maße: H2050 x B800 x T400 mm

                    Umgebungstemperatur (Innenraumaufstellung): von -5°C bis +40°C
                    Umgebungstemperatur (Freiluftaufstellung): von -25°C bis + 40°C
                    Luftfeuchte: maximal 50% bei +40°C
                    Luftfeuchte (Freiluftaufstellung): vorübergehend bis 100% bei max. +25°C

                    Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung sollte Sockelfüller mit mindestens 200mm Füllhöhe eingebracht werden. Die                      Funktionsflächen der hier aufgeführten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der DIN VDE 0603-2-2.

                    Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.

1 St        


02.01.0020 Messsteuerung und Regelung PV Anlage
                   Spannungs- und Frequenzrelais UFR1001E
                   Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) nach VDE-AR-N 4105, 4110 und 4120, TOR-Erzeuger, G98 und G99, DIN V VDE0126-1-1 und weitere Es

                   entspricht den Bedingungen für den zentralen NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2018-11 in Eigenerzeugungsanlagen für die Einspeisung ins

                  Niederspannungsnetz. Für die VDE-AR-N 4105:2018-11 wurden in Programm 2 entsprechende Parameter hinterlegt sowie die Überwachung

                  des Kuppelschalters und der Schutz von Parametern entsprechend angepasst. Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des                                            Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch        


Summe 02.01    Hauptschaltschrank      

 
02.02          Batteriespeicher
02.02.0010 Alpha ESS
                    Max. Lade-/ Entladeleistung 30 kW Max. AC
                    Eingangsstrom: 43,3 A Max. AC Eingangsspannung: 400 V
                    Batterie-Spannungsbereich: 200-750 V
                    Hochvoltsteuereinheit HV900112 Netzanschluss:
                    dreiphasig Abmessung (BxTxH): 400x550x173 mm Gewicht:
                    170kg 2 Alpha ESS Batterie M48112-S 8,00 Stk. 2.555,00
                     -2,00 20.031,20 ALPHA ESS Speichermodul 5,2kWh, 51,2V,
                    Modell inklusive Aufbau und elektrischer Anschluss Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett                      liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch        
Summe 02.02    Batteriespeicher        


02.03          Zubehör
                    *** Ausführungsbeschreibung 5
                    Ausführungsbeschreibung


02.03.0010 Kabel, Klemmen, Kabelkanäle, Leerrohre, Kabelpritsche und sonstiges Material Pauschale Mittelschwere gelochte Kabelrinne zur horizontalen                      Verlegung von Kabeln und Leitungen. Gemäß DIN EN 61537. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für

                    direkte  und erhöhte Bodenmontage sowie Wand- und Deckenmontage auf Tragsystem. Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und

                    Zubehörmontage. Lochung im Rinnenboden  für Mittenabhängung mit Gewindestangen. Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2 Oberfläche:

                    blank, nachbehandelt, 2B Mengeneinheit: Meter

                    Länge: 3000 mm
                    Breite: 300 mm
                    Höhe: 60 mm
                    Blechstärke: 1 mm
                    Verbinder: ohne Verbinder
                    Funktionserhalt: nein
                    Montagelochung im Boden: ja
                    Seitenlochung: ja

                    Typ: MKS 630 A2
                    Art.-Nr.: 6056040
                    Marke: OBO Bettermann


                    Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch        

 


02.03.0020 Fernwartung und Regelung inklusiv der Komponenten .Verbindungsmöglichkeit über Mobilfunkrouter (LTE) in Verbindungmie Solar-Log Base

                     wird die Anlage nach Vorgaben der EVU abgeregelt, bzw. gesteuert. Die neue revolutionäre Solar- LogT Generation vereint intelligente

                     Funktionalität und hohe Flexibilität für mehr Effizienz bei der Steuerung, der Regelung und dem Monitoring* von PV-Anlagen. Das bedeutet

                     für Sie: Sicherheit Setzt gesetzlich vorgeschriebene   Einspeiseregularien einfach und effektiv um. Wertvolle Zeitersparnis Durch die einfache

                     Handhabung und Installation auf        der Hutschiene. Optimaler Preis Je nach Anlagenanforderung kaufen Sie nur die Funktionen die Sie   

                     benötigen. Anschlüsse Wechselrichter Die neue Generation Solar-LogT Base ist kompatibel mit allen gängigen Wechselrichter-Herstellern. 1 x

                     S0 und 2 x RS485 oder 1 x RS422 Zum Anschluss von Komponenten. USB-Anschluss Firmware, Konfiguration und Backup können per USB-

                     Stick sicher und schnell eingespielt werden. Ethernet Solar-Log Base lässt sich per Ethernet an kompatible Wechselrichter anbinden.

                     Der Mobilfunkrouter (LTE) ist der geeignete Router für alle Solar-LogT Geräte zu Anlagenkommunikation zwischen bspw. dem Solar-LogT

                     und dem Solar-Log WEB EnerestT Portal. Er ist VPN-kompatibel und kann zudem zur Datenübertragung an die Direktvermarkter sowie als

                     Internetzugang genutzt werden. Ferner ist er mit den meisten Direktvermarktern kompatibel. Dies betrifft jedoch in erster Linie die

                     Vorgängermodelle Solar-Log 1000, Solar-Log 1200, Solar-Log 1900 und Solar-Log 2000.

                     Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch        


02.03.0040    Anlagenwartung jährlicher Intervall. Die jährliche Wartung beinhaltet eine Sichtprüfung aller relevanten funktionalen                                Komponenten einer PV Anlage.

                        Dokumentation:
                        Messung der DC Seite
                        Messung der AC Seite
                        Erstellen der Dokumentation
1 psch        
Summe 02.03 Zubehör 

       
02.04              Wartung
Summe 02.04 Wartung        
Summe 02      AC Seite        
03                   Lohnleistung und Miete Werkzeuge
03.01              Miete Werkzeuge
03.01.0010     Kran pro Woche inkl. Auf-und Abbau + Lieferung x Wochen

1 psch        
03.01.0020     Baucontainer + Materialmagazin

1 psch        
03.01.0030     Leistung für VDE 4105

1 psch        
03.01.0040     Gerüst und Montagehilfen Vorhalten aller Gerüste, auch über 2 m Höhe. Die Gerüste müssen den                                                              berufsgenossenschaftlichen Vorschriftenentsprechen.

                       1 psch        
Summe 03.0  Miete Werkzeuge        
Summe 03     Lohnleistung und Miete Werkzeuge        
01.01               Photovoltaische Module        
01.02              Wechselrichter        
01.03              Kabeln und Leitungen        
01.04              Unterkonstruktion        
Summe 01      Photovoltaik Anlage        

02.01              Hauptschaltschrank        
02.02             Batteriespeicher        
02.03             Zubehör        
02.04             Wartung        
Summe 02     AC Seite        

03.01              Miete Werkzeuge        
Summe 03     Lohnleistung und Miete Werkzeuge        
01                   Photovoltaik Anlage        
02                  AC Seite        
03                  Lohnleistung und Miete Werkzeuge        

                      Summe Zusammenstellung:        
                      Summe ohne Nachlass:        
                      Nachlass (%):        
                      Summe netto:        
                      zzgl. 19% MwSt:        
                     Summe inkl. MwSt:        
 

01                 Photovoltaik Anlage
01.01           Photovoltaische Module
01.01.0010  Solar-Module Mono

                    Zellentyp:   monokristallin/Typ N Abmessungen (L x B x H):  1.940 mm x 1.048 mm x 35 mm Gewicht: 19,7 kg Maximale Leistung:  405

                    oder 410 Wp Garantie:  min. 12 Jahre

                    Zertifizierungen:
                    IEC 61215-1/-1-1/2:2016
                    IEC 61730-1/2:2016
                    IEC 61701 : 2011 Severity 6 (Salznebelprüfung)
                    IEC 62716 : 2013 (Ammoniakprüfung)
                    OHSAS 18001
                    ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001


Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters

Komplett liefern und betriebsbereit montieren. 120 St        
Summe 01.01    Photovoltaische Module        
 

01.02           Wechselrichter
                    *** Ausführungsbeschreibung 4
                    Inverter
                    Die Wechselrichter werden in einem freistehenden Alu-Profilschienensystem eingesetzt und befestigt. Zur zusätzliche                          Absicherungen von Sog- und Windkräften wird eine Verbindung von Wechselrichtergestelle zur Profilwand hergestellt.

                    Die Kabel.- u. Leitungsführung zum PV-Zentralschaltschrank erfolgt über die Fassade Rückseite Gebäude (Höhe ca. 22m).

                     Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.

 

01.03            Kabeln und Leitungen
                     *** Ausführungsbeschreibung 3
01.03.0010   SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
                     Die SOLARFLEX®-X wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Für direkte Erdverlegbarkeit geeignet.

                     Empfehlung: Verlegung im Rohr. Für eine dauerhafte Verlegung im Wasser nicht geeignet. Leitung für PV-Systeme nach EN 50618

                     Temperaturbereich: von - 40°C bis +90°C  
                     zulässige Betriebstemperatur am Leiter: +120°C
                     Nennspannung  : AC 1,0/1,0 kV        DC 1,5/1,5 kV
                     höchstzulässige Gleichspannung:   1,8 kV
                    Zulassungen: EN50618 / TÜV

                    Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch        
Summe 01.03    Kabeln und Leitungen        
 

01.04          Unterkonstruktion
                   *** Ausführungsbeschreibung 2
                    Die Unterkonstruktion: Diese ist aus hochwertige Aluminiumrahmen hergestellt. System mit bauaufsichtlicher Zulassung
                    Extrem niedrige Flächenlast und Dachanbindung ohne Dachdurchdringung Geringe Ballastierung durch konsequente aerodynamische

                    Optimierung der Konstruktion Optimale Lastverteilung und -Einleitung durch 115 mm breite Bodenschiene - auch für Dacheindeckungen mit

                    geringer Druckfestigkeit geeignet Nach deutschen und US-Normen unabhängig getestete Windsicherheit Kürzeste Montagezeit dank weniger

                    Bauteile, Klick-Verbindungen und nur einem benötigten Werkzeug Moosgummi-Pads (weichmacherfrei) zum Schutz der Dachhaut fest am

                    System vormontiert Gewährleistung der Dachentwässerung Optimierte Hinter Lüftung für maximalen Energieertrag Ideale Kabelführungen       

                    mit  Kabelkanalabdeckungen und Erdgeclips Integrierte Absturzsicherung optional

02    AC Seite
02.01           Hauptschaltschrank
02.01.0010  Wandler Messschrank
                     FR23W2 Wandler Messschrank bis 400 () A nach TAB  und gleiche Standverteiler IP55, Schutzklasse I, Farbe RAL 7xxx

                    - Wandler Beistellung VNB
                    - Anlagen mit zusätzlichen Trennleisten im Zu- und/oder Abgang Maße: H2050 x B800 x T400 mm

                    Umgebungstemperatur (Innenraumaufstellung): von -5°C bis +40°C
                    Umgebungstemperatur (Freiluftaufstellung): von -25°C bis + 40°C
                    Luftfeuchte: maximal 50% bei +40°C
                    Luftfeuchte (Freiluftaufstellung): vorübergehend bis 100% bei max. +25°C

                    Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung sollte Sockelfüller mit mindestens 200mm Füllhöhe eingebracht werden.

                    Die Funktionsflächen der hier aufgeführten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der
                    DIN VDE 0603-2-2.

                    Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 St        

 

02.02          Batteriespeicher
02.02.0010 Alpha ESS
                    Max. Lade-/ Entladeleistung 30 kW Max. AC
                    Eingangsstrom: 43,3 A Max. AC Eingangsspannung: 400 V
                    Batterie-Spannungsbereich: 200-750 V
                    Hochvoltsteuereinheit HV900112 Netzanschluss:
                    dreiphasig Abmessung (BxTxH): 400x550x173 mm Gewicht:
                    170kg 2 Alpha ESS Batterie M48112-S 8,00 Stk. 2.555,00
                    -2,00 20.031,20 ALPHA ESS Speichermodul 5,2kWh, 51,2V, Modell

                    inklusive Aufbau und elektrischer Anschluss

                    Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters  Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch        
Summe 02.02    Batteriespeicher        
 

02.03          Zubehör
                    *** Ausführungsbeschreibung 
02.03.0010 Kabel, Klemmen, Kabelkanäle, Leerrohre, Kabelpritsche und sonstiges Material Pauschale
                    Mittelschwere gelochte Kabelrinne zur horizontalen
                    Verlegung von Kabeln und Leitungen. Gemäß DIN EN 61537.

                    Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
                    Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage sowie Wand- und Deckenmontage auf Tragsystem.                      Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und Zubehörmontage. Lochung im Rinnenboden für Mittenabhängung mit                            Gewindestangen.

                    Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2
                    Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B
                    Mengeneinheit: Meter
                    Länge: 3000 mm
                    Breite: 300 mm
                    Höhe: 60 mm
                    Blechstärke: 1 mm
                    Verbinder: ohne Verbinder
                    Funktionserhalt: nein
                    Montagelochung im Boden: ja
                    Seitenlochung: ja

                    Typ: MKS 630 A2
                    Art.-Nr.: 6056040
                    Marke: OBO Bettermann


                    Fabrikat gleichwertig oder besser, nach Wahl des Anbieters Komplett liefern und betriebsbereit montieren.
1 psch

 

02.04               Wartung
Summe 02.04 Wartung        
Summe 02       AC Seite     

 

   

03    Lohnleistung und Miete Werkzeuge
03.01             Miete Werkzeuge
03.01.0010    Kran pro Woche inkl. Auf-und Abbau + Lieferung x Wochen

1 psch        
03.01.0020    Baucontainer + Materialmagazin

1 psch        
03.01.0030    Leisung für VDE 4105

1 psch        
03.01.0040    Gerüst und Montagehilfen
                       Vorhalten aller Gerüste, auch über 2 m Höhe. Die Gerüste müssen den berufsgenossenschaftlichen                                                           Vorschriftenentsprechen.
1 psch        
Summe 03.01    Miete Werkzeuge        
Summe 03    Lohnleistung und Miete Werkzeuge        

 

01.01              Photovoltaische Module        
01.02              Wechselrichter        
01.03              Kabeln und Leitungen        
01.04              Unterkonstruktion        
Summe 01      Photovoltaik Anlage        

02.01               Hauptschaltschrank        
02.02              Batteriespeicher        
02.03              Zubehör        
02.04              Wartung        
Summe 02      AC Seite        

03.01               Miete Werkzeuge        
Summe 03      Lohnleistung und Miete Werkzeuge        
 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

×
×
  • Neu erstellen...

Filmvorführer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen

  I accept

Filmvorfuehrer.de, die Forenmitglieder und Partner nutzen eingebettete Skripte und Cookies, um die Seite optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, sowie zur Ausspielung von externen Inhalten (z.B. youtube, Vimeo, Twitter,..) und Anzeigen.

Die Verarbeitungszwecke im Einzelnen sind:

  • Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
  • Datenübermittlung an Partner, auch n Länder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. Weiterführende Details finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.