Wir haben vor kurzem eine Wolf Lüftungsanlage bekommen , gehört jetzt diese von einem Prüfsachverständigen abgenommen mit dreijähriger wiederkehrender Prüfung ?

einige Kollegen wissen auch von nichts... wie ist das bei euch ?

Posted

Im Prinzip ja ... das  regeln die Versammlungsstättenverordnungen der Bundesländer.

 

Hier in Baden-Württemberg z.B. in § 37 der VStättVO ... ich zitiere daraus:

 

"§ 37
Prüfungen

(1) Der Betreiber der Versammlungsstätte hat folgende technische Anlagen und Einrichtungen durch anerkannte Sachverständige nach § 1 der Bausachverständigenverordnung vom 15. Juli 1986 (GBl. S. 305) in der jeweils geltenden Fassung auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit prüfen zu lassen:

1.

Lüftungsanlagen, ausgenommen solche, die einzelne Räume im selben Geschoss unmittelbar ins Freie be- oder entlüften (§ 17),

2.

Rauchabzugsanlagen sowie maschinelle Anlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen (§ 16),

3.

selbsttätige Feuerlöschanlagen, wie Sprinkleranlagen, Sprühwasser-Löschanlagen und Wassernebel-Löschanlagen ( §§ 19, 24),

4.

nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen mit nassen Steigleitungen und Druckerhöhungsanlagen einschließlich des Anschlusses an die Wasserversorgungsanlage (§ 19),

5.

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen ( §§ 20, 24),

6.

Sicherheitsstromversorgungsanlagen einschließlich der angeschlossenen sicherheitstechnischen Einrichtungen (§ 14).

 

(2) Die Prüfungen nach Absatz 1 und 4 sind vor der ersten Inbetriebnahme und unverzüglich nach einer wesentlichen Änderung der technischen Anlagen und Einrichtungen durchführen zu lassen.

(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 und 4 sind wiederkehrend innerhalb einer Frist von drei Jahren durchführen zu lassen."

 

 

Posted (edited)

Ja, genaueres dazu erfährt man bei seiner zuständigen Behörde. Bei uns in NRW üblicherweise Bauaufsicht in Kombination mit der Feuerwehr/vorbeugendem Brandschutz.

 

Da muss man allerdings nicht unbedingt vorausschauend die Pferde scheu machen. Nächste Brandschau und Anforderung abwarten, wenn die Anlage neu ist. Ggfs. mal mit der installierenden Firma drüber sprechen (lokaler Betrieb?).

Edited by carstenk (see edit history)
Posted (edited)

Ja unser Heizungsbauer war in der Tat Dauergast im Lokal möchte man meinen … bei seinem Murks den der bei uns veranstaltet hat...

Gutachten für schlappe 6000€ erstellen  lassen von den ganzen Mängeln , das hat ihn nicht stark gejuckt .

Jetzt hat er noch ne Frist bis Ende des Monats zum nachbessern , bis dato schweigen im Walde.

Die Anlage ist so laut das du den Filmton nicht mehr verstehst , nur ein genialer Punkt von vielen … Hauptleitung vom Strom angebohrt beim Keller bohren tja kann passieren oder auch nicht . 

Ausserdem solche gravierenden Mängel das die Anlage sofort ausser Betrieb zu nehmen ist , kommt gut wenn man bei Zeiten wieder Kino machen will oder soll und das Teil funzt nicht mal so wie es soll...

Edited by was solls (see edit history)
Posted (edited)
vor einer Stunde schrieb carstenk:

Oh, juck, gelobt sei das deutsche Handwerk...

 

 

Das kannst du laut sagen waren ja nur über 80000 € die der Handwerker bekommen hat.

 

Im Dachboden über dem Kinosaal zu schwach isoliert, Wärmeverlust im Winter  und Gefahr das Leitung einfriert .

Gratis Sprinkleranlage im Saal , Unwissenheit schützt vor Strafe nicht .

Wenn man bis dato noch nie eine Lüftungsanlage verbaut hat sollte man das sagen und nicht cool jetzt gibt's nen Haufen Kohle .

 

 

Gutachten.JPG

Edited by was solls (see edit history)
Posted

Ist da eine alte Anlage ersetzt, oder erstmalig eine neue eingebaut worden? Müsste man mal klären, ob unter diesen Umständen ein Betrieb mit abgeschalteter Anlage/nicht abgenommener Anlage  zulässig ist. 'Frost' ist z.B. ja gegenwärtig nicht wirklich ein Thema. Sicherheitsventile dagegen... Also auch die Differenzierung nach Betriebssicherheit/Besuchersicherheit.

Posted (edited)

Wir hatten bisher nur in Kombination mit der alten Ölheizung Umluft mehr nicht .

Erstmalig haben wir eine Lüftungsanlage von Wolf einbauen lassen, die Anlage ist an sich super, nur wenns ein Idiot einbaut wird aus der besten Technik ein Pflegefall.

Die Anlage ist laut Gutachter ausser Betrieb zu setzen, ist nicht zulässig .

Achja Brandschutzklappen sind auch falsch eingebaut , statt in der Durchgangsmauer vor der Mauer verbaut schon dolle...

Und unsern Handwerker juckt das nicht stark für die Nachbesserung , er kommt einfach nicht ...

Edited by was solls (see edit history)
Posted (edited)

Hinterher ist man immer schlauer. Kollege hatte vor einiger Zeit auch ein Dreivierteljahr Punk mit ner Firma, die im Kino ne neue Eingangstür eingebaut hat, hauptsächlich wegen Schallschutz. Große, etablierte örtliche Firma beauftragt, und nur Ärger gehabt. Er hat dann irgendwann den Hersteller der Tür dazu bringen können, einen Mitarbeiter als Gutachter vorbei zuschicken, der den Einbau in allen maßgeblichen Aspekten für Pfusch erklärt hat, und auch minutiös dargelegt hat, dass das schon zum Zeitpunkt der Planung in die falsche Richtung gelaufen war.

 

Hat den Chef der einbauenden Firma alles nicht interessiert. Haben ihren Anwalt nur noch Copy/Paste Sprechblasen schreiben lassen.

 

Grundsätzlich alle maßgeblichen Punkte im Auftrag aufführen, Angebot darauf hin prüfen, als Werkvertrag konzipieren, und einen maßgeblichen Anteil der Rechnung nicht vor Schlussabnahme auszahlen.

 

- Carsten 

Edited by carstenk (see edit history)
  • 2 months later...
Posted

Hat jemand Erfahrung mit oder plant den Einsatz von Hochleistungsluftreiniger? Also so bewegbare Käste um die Aerosole virenfrei zu bekommen:

Z.B. den TAC V+ von Trotec. Ist vielleicht ein Geräuschproblem...

 

Aber es gibt ja Länderprogramm die den Corona-Umbau fördern...

 

Vielen Dank

Michael

Posted

Kollege von mir hat den TAC V+ grade gekauft. Ist natürlich eine reine Überzeugungssache, gefordert wird der nicht (gefördert schon). Und liefert natürlich auch kein zertifizierbares Resultat in dem Sinne, dass Du aus den allgemeinen Auflagen für Kinos raus kommst, wenn Du sowas in Betrieb hast. Meiner Meinung nach Betrieb während des Films nicht möglich/sinnvoll. Man kann das Ding zwar runter regeln, aber dann lässt natürlich auch die Reinigungsleistung nach. Und selbst in kleinen Kinosälen bräuchte man mehrere davon.

 

War selbst mit dem Kollegen in Heinsberg, um mir das Ding anzuschauen. An sich schon korrektes Gerät. Nur, fürs Kino...

 

- Carsten

 

  • Like 1
Posted

Wie gesagt, 6-stufig schaltbar, und mit einer Option auf einen Schalldämpfer. Das ist natürlich immer noch nix für 'Die Wand'...

 

Da spielen auch viele psychologische Faktoren rein. Der eine empfindet darüber Erleichterung, für den anderen zementiert so ein Ding visuell und akustisch ein Problem, dass er vielleicht gerade im Kino mal gerne vergessen würde. Wenn diese Filtertechnik in die normalen Lüftungsanlagen integrierbar wäre, zu vertretbaren Kosten, wäre das irgendwann mal was. Die arbeiten an stationären Anlagen, aber das wird sicher noch ne Weile dauern. Ich denke, einige andere Hersteller sind da auch schon aktiv, aber Nachrüstung von solchen Sachen, schwierig...

 

 

- Carsten

Posted (edited)

Kollege hat den TAC V+ heute gekriegt. Bin mal gespannt, was er bezüglich Lautstärke sagt. Er hat außerdem ein CO2/Luftgütemessgerät besorgt. Das sagt jetzt nicht direkt was über Viruslast/Infektionsrisiko aus, aber man kriegt zumindest einen objektiven Messwert über die Belastung der Raumluft durchs Publikum (das war schon vor Corona immer ein Thema bei ihm bei gut verkauften Vorstellungen). Sein Kino ist allerdings auch sehr klein. Rein vom Luftvolumen her passt dieses eine TAC V+ ziemlich genau für seine Raumgröße. Er hat noch nicht wieder geöffnet. Bin mal gespannt, was das Publikum dazu sagt.

Edited by carstenk (see edit history)
  • Like 2
  • 1 month later...
Posted (edited)

Aus der derzeit geltenden Corona-Schutzverordnung NRW:

 

---

§ 2c Innovationsklausel

Im Rahmen des Multi-Barrieren-Systems zur Verhinderung von Infektionen gemäß § 2b Absatz 1 können anstelle einer Lüftung mit Frischluft auch innovative Techniken der Luftfilterung zum Einsatz kommen, wenn deren ausreichende Wirksamkeit bezogen auf die betreffenden Räumlichkeiten wissenschaftlich plausibel belegt ist. Die zuständige Behörde soll den Einsatz solcher technischen Innovationen ausdrücklich fördern und ermöglichen. Darüber hinaus kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausnahmen von Anforderungen dieser Verordnung erteilen, wenn die Wirksamkeit der innovativen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen mittels technischer Einrichtungen, insbesondere zur Luftreinigung und Luftfilterung, mit Bezug auf die Anforderungen dieser Verordnung zertifiziert ist.

---

 

Grundsätzlich wäre z.B. der Trotec TAC V+ Lufreiniger in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen, sofern Geräteanzahl/Leistung und Raumvolumen übereinstimmen. Entsprechende unabhängige Gutachten zur Wirksamkeit liegen jedenfalls vor.

Edited by carstenk (see edit history)
  • 6 months later...
Posted (edited)

über eine erstmalige TÜV Prüfung bei der Lüftungsanlage komme ich wohl nicht drum rum jetzt, zumal nachdem dieser da war auch noch mal der Gutachter über den vorherigen Murks drüber schaut. 

Dann darfst du alle 3 Jahre wieder aufs neue löhnen, wenn die nächste TÜV Prüfung ist...

Edited by was solls (see edit history)
Posted (edited)

Diese Konsequenzen muss man bei allen Anlageneinbauten bedenken. Inkl. des Umstandes, dass nur etwas was da ist, auch von irgendjemandem begutachtet und in Frage gestellt werden kann. Bei nem Kollegen wurde vor 20 Jahren in einem Raum für etwa 30 Personen auf schlichte Empfehlung hin eine Entrauchungsanlage installiert. Die wurde natürlich nie benötigt oder benutzt. Jetzt ist irgendjemandem die Idee gekommen, die mal auf Funktion zu prüfen, und sie ist angeblich 'unzureichend ausgelegt'. Aber weil sie jetzt da ist, muss sie natürlich erneuert werden. 5stellig. Als sie vor 20 Jahren eingebaut wurde, war 'Unterauslegung' scheinbar noch kein Thema.

Edited by carstenk (see edit history)
Posted (edited)

Ja, mit der Überprüfung durch TÜV ist das Kapitel Folgekosten nicht beendet, so wenig wie die Schornsteinfegermessung für die Heizungsanlage ausreichend ist.

Edited by carstenk (see edit history)
Posted

die meisten Kollegen die ich kenne hatten für ihre alte Lüftung noch nie eine TÜV Prüfung ...

Nur weil unser Lüftungsbauer gepfuscht hatte, wir daraufhin ein Gutachten erstellen haben lassen der den Pfusch aufdeckte haben wir jetzt die tolle TÜV Prüfung auch noch am Senkel...

Posted (edited)

Es gibt Bundesländer und Saalgrößen wo das auch nicht zwingend ist. 

 

Föderalismus gibts nicht nur in der Pandemiebekämpfung. Ebenso wie Nachlässigkeit und Willkür.

 

 

Edited by carstenk (see edit history)
Posted

In Baden-Württemberg muss laut geltender Versammlungsstätten-Verordnung bei Lüftungsanlagen vor der Inbetriebnahme und wiederkehrend alle drei Jahre die Wirksamkeit und Betriebssicherheit durch eine Sachverständigen Prüfung (das muss nicht zwangsläufig der TÜV sein) nachgewiesen werden.

 

Das betrifft übrigens auch Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Rauchabzugsanlagen, Blitzschutz und, soweit vorhanden, Brandmeldeanlagen und Sprachalarmierungsanlagen.

 

 

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Filmvorführer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen

  I accept

Filmvorfuehrer.de, die Forenmitglieder und Partner nutzen eingebettete Skripte und Cookies, um die Seite optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, sowie zur Ausspielung von externen Inhalten (z.B. youtube, Vimeo, Twitter,..) und Anzeigen.

Die Verarbeitungszwecke im Einzelnen sind:

  • Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
  • Datenübermittlung an Partner, auch n Länder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. Weiterführende Details finden Sie in unserer  Privacy Policy, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.